        *****船厂搬迁至**市**镇滨江村,新址呈南北窄,东西长的长方形地块,厂区东西侧各有公路通过,西临德胜河,占*****平方米(***.**亩),本次规划建筑面积约*****平方米。厂区由生产区、办公区,集中绿化区。预留发展用地组成,生产区包括主厂房、金工车间、化工车间、化工库、仓库、油库、样台、空压泵站、消防与雨水合用泵房、配电间,其中化工车间、化工库、仓库、油库组成一个化工区,周围用围墙与其他建筑分开。办公区包括综合楼。

        消防设计要点:

        一、生产场所的火灾危险性分类

        序号   名     称   火灾危险性介质   火灾危险性  分   类   建筑物耐火等级

        1   主厂房   手糊车间   苯乙烯等极少量气体   丙类   一级

        船模棚       丁类   二级

        总装车间       丁类   二级

        配料间   苯乙烯   乙类   一级

        辅房       戊类   二级

        2   金工车间       丁类   三级

        3   化工车间   二元醇、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、苯乙烯   乙类   一、二级

        4   化工库   同上   乙类   一、二级

        5   仓库       戊类   一、二级

        6   油库   0#柴油、90#汽油   甲类   一、二级

        7   样台   木材   丙类   一、二级

        8   空压泵站       戊类   一、二级

        9   消防、雨水泵房       戊类   一、二级

        10   综合楼       戊类   一、二级

        11   配电间       戊类   一、二级

        二、消防用水量  

        序号   名     称   体积  (m3)   建筑物  耐火等级   火灾危险性分类

        单位消防用水量        (m3)   火灾延续时间t(h)   单个建筑物消防总用水量(m3)

        Q外+Q内=Q总   Q总*3.6*t

        1   主厂房   手糊车间   16446   一级   丙类   25+10=35   2   252

        船模棚   9590   二级   丁类   15+5=20   2   144

        总装车间   106920   二级   丁类   20+10=30   2   216

        配料间   698   一级   乙类   10+5=15   2   108

        辅房   9979   二级   戊类   20+5=25   2   180

        2   金工车间   19635   三级   丁类   20+10=30   2   288

        3   化工车间   3477   一、二级   乙类   20+5=25   2   180

        4   化工库   1300.5   一、二级   乙类   10+5=15   3   162

        5   仓库   2873   一、二级   戊类   10+5=15   2   108

        6   样台   208   一、二级   丙类   25+5=30   2   216

        7   综合楼   25215   一、二级   戊类   25+15=40   2   288

        故厂区消防用水量最大的单体为综合楼,为40 L/s(144 m3/h)。

        消防总用水量为144*2=288 m3。

        三、消防设施

        1.厂区道路设置环形消防通道,最小宽度为5米,能满足消防车道的要求。

        2.消防系统由消防水池、消防泵房、消防管网、室内外消火栓组成,同时配备一定数量的小型灭火装置。

        3.消防泵房内设有IS125-80-250型消防水泵两台(一用一备),其流量为Q=160 m3/h,扬程h=80

        m,可满足厂区室内外消防要求。

        4.根据甲方提供船坞水文资料,船坞最高水位5.61m(吴淞标高),船坞最低水位2.3 m,最低水位时可保持水深2m。船坞面积为3480 m2,当其为最低水位时,水池容积为6960m3,可满足消防总用水量的要求。因此,在对船坞设置格栅、格网以及消防取水口后,船坞用作消防水池。

        5.厂区室外消防给水管采用DN150球墨给水铸铁管,形成环状管网。

        6.室外均布11只SS100-10型地上式室外消火栓。

        7.室内消火栓的布置:

        主厂房设SNS65型消火栓23只,金工车间设SNS65型消火栓12只,综合楼设SNS65型消火栓21只,样台设SNS65型消火栓5只,仓库设SNS65型消火栓3只,化工库设SNS65型消火栓3只。

        四、小型灭火器的配置  

        序号   名     称   灭火等级   层数   面积(m2)   灭火器  规格

        单层数量   总量(只)

        1   主厂房   手糊车间   B类严重危险级   一层   1728   MFZ8   14   46

        船模棚   A类中危险级   一层   1296   MFZ8   6

        总装车间   A类轻危险级   一层   8910   MFZ8   24

        配料间   B类严重危险级   一层   108   MFZ8   2

        辅房   A类轻危险级   一层   1728   MFZ8   4

        2   金工车间   A类轻危险级   车间一层   1890   MFZ4   9   13

        辅房二层   271.6   MFZ4   2

        3   化工车间   B类严重危险级   一层   460   MFZ8   6   10

        二层   216   MFZ8   2

        三层   174   MFZ8   2

        4   化工库   B类严重危险级   一层   289   MFZ8   4   4

        5   仓库   B类严重危险级   相同二层   192   MFZ4   4   8

        6   油库   B类严重危险级   一层   76.4   MFZ4   2   2

        7   样台   A类轻危险级   相同二层   1022.4   MFZ8   4   8

        8   空压泵站   带电轻危险级   一层   48   MFZ4   2   2

        9   消防泵房   带电轻危险级   一层   80   MFZ4   2   2

        10   综合楼   A类轻危险级   一~四层   1422   MFZ4   8   40

        五层   752   MFZ4   4

        六层   752   MFZ4   4

        11   配电间   带电中危险级   一层   152.9   MFZ4   2   2

        注:以上均为手提式磷酸铵盐干粉灭火器

        总结和思考

        (I)关于自吸式引水问题

        ******船厂新厂区所处位置,场地标高为3.4m(青岛标高),呈低洼地带。厂区污水需要经无动力生活污水处理装置处理后,排入厂区雨水管网,再经雨水泵提升后,才能排入船坞。因此,考虑节约甲方投资,本设计将消防泵房和雨水泵房合用,将泵房底层用作雨水泵房,上层用作消防泵房,并利用两台SZG-8水环式真空泵,在消防水泵IS125-80-250的吸水管上抽成真空吸水。现场调试结果,该真空泵能保证在收到失火指令,人工开泵的2min内,将消防主泵吸水管抽成真空,使消防主泵有压供水。并在供水后的5min后自动停泵。

        《建规》第8.8.2条,消防水泵宜采用自灌式引水。而在补充说明中提到,若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备。实践证明,采用真空泵自吸式引水,也不失一个设计手段。

        (II)关于安全阀的设置

        考虑到消火栓未开启的状态下,消防泵可能误动作;或是失火初期只有少量消火栓开启,流量为零或很小时,都会出现高扬程的情况,造成系统超压,导致管道破损。本设计在消防水泵的出水管上设计有平衡锤安全阀,安全阀调定制设定在0.8Mpa,超压后自动将出水排入船坞。

        (III)关于管道充水保养的问题

        船厂最高的单体建筑为综合楼,屋顶设有39m3生活和消防共用水箱,其中9m3为10min的消防水箱,因此,可理解为10min的常低压系统。厂区室外消防管网确因为综合楼室内水泵接合器的作用,使得整个管网成为临时高压系统。管网只有在年检试泵的情况下,才有可能充满水。

        本设计从高位水箱的出水管上引出一根DN25的小管,接入室外消防管网,使得整个管网始终保持0.25MPa的低压,这样对于管道的防腐保养以及人为破害都有预警作用,而水箱的补水管管径为DN80,不会因为管道破损或是灭火,而减少10min的灭火用水量。       

     