• 您当前位置:公安文秘网 >> 消防管理 >> 防火研究 >> 浏览公安
  • 高层建筑灭火战斗展开及供水能力测试评估

    时间:2015年05月29日 来源:其他 点击:收藏此文 字体:

        通过对高层建筑沿外墙垂直铺设水带、沿建筑内楼梯蜿蜒铺设水带、沿建筑内楼梯缝隙垂直铺设水带和利用五十铃FVZ234N水罐消防车采用上述三种铺设水带供水方式向高层建筑灭火战斗展开、火场供水以及所需时间的测试分析,为灭火攻坚小组登高灭火提供理论和实战依据。

        近期,笔者会同基层中队,借助某两幢高层建筑,利用高层建筑沿外墙垂直铺设水带、沿建筑内楼梯蜿蜒铺设水带、沿建筑内楼梯缝隙垂直铺设水带、五十铃FVZ234N水罐消防车(以下简称消防车)向高层建筑进行供水测试分析,为消防部队今后扑救类似火灾提供理论和实战依据。

        1

        测试对象

        A幢楼:32层、99m,1-2层层高4.5m,3-32层层高3m,标准层4户,3部电梯(含消防电梯1部)、防烟楼梯(剪刀楼梯状)2部,每个梯段12步。

        B幢楼:35层、119m,每层层高3.4m,2部电梯、疏散楼梯(普通楼梯状)2部,每个梯段7步。18层、35层为避难层。

        2

        测试内容

        2.1   A幢楼:

        (1)沿建筑外墙垂直铺设水带所需时间

        (2)沿建筑内楼梯蜿蜒铺设水带所需时间

        2.2

        B幢楼:

        (1)沿建筑内楼梯缝隙垂直铺设水带所需时间

        2.3   消防车分别向A幢、B幢建筑供水所需时间

        2.4

        消防车分别向A幢、B幢建筑采用三种水带铺设方式战斗展开、供水所需时间

        3  测试车辆、器材装备

        3.1   参加测试战斗员个人防护装备佩戴齐全

        3.2

        五十铃FVZ234N水罐消防车1部

        4  测试步骤

        4.1

        沿外墙垂直铺设水带所需时间

        消防车停在距单元入口15m处,8名队员携带6盘25型80mm水带、水带挂钩、墙角保护器、三叉分水器2个,从消防车出发,乘坐消防电梯到达32层楼并登顶,用时1′8″;固定好墙角保护器,利用墙角保护器采取下降垂直铺设水带,下降的水带与地面设置的分水器相连接,用时3′8″;3名战斗员选择好固定点,并在此固定好水带,用时4′54″;全过程共用时9′10″。

        4.2

        沿建筑内楼梯蜿蜒铺设水带所需时间

        消防车停在距防烟楼梯口15m处,8名队员携带16盘25型80mm水带,三叉分水器2个。分4小组:第1小组乘坐消防电梯到达32层楼并登顶,将一个分水器设置在屋顶,从上自下向75m处高度铺设水带;第2小组乘坐消防电梯到50m高度处,从下自上向75m高度铺设水带,与第1小组的水带连接;第3小组乘坐消防电梯到50m高度处与第2小组的水带连接,从上自下向25m处高度铺设水带,与第4小组水带连接;第4小组从消防车开始铺设水带到25m高度处,与第3小组的水带连接。共使用水带15盘,至最后一条水带连接好,共用时4′40″。

        4.3

        沿建筑内楼梯缝隙垂直铺设水带所需时间

        消防车停在距疏散楼梯口15m处,8名队员携带8盘25型80mm水带、三叉分水器2个、水带挂钩若干。分4小组:第1小组乘坐电梯到达35层楼并登顶,架设分水器,铺设绕过避难层转换间的水带,连接第2小组的水带;第2小组乘坐电梯到达35层,利用疏散楼梯间的空间向下垂直铺设水带至18层楼避难层转换间,连接第3小组的水带;第3小组乘坐消防电梯到达18层,铺设绕过避难层转换间的水带,利用梯段间的空间向下垂直铺设水带与第4小组的水带连接;第4小组从消防车开始铺设水带,沿疏散楼梯间向上铺设与第3小组的水带连接。每处水带接口用水带挂钩固定在楼梯护栏上,待最后一处固定连接好水带,用时6′39″。

        4.4

        消防车分别向A幢、B幢高层建筑供水所需时间

        打开消防车出水阀开始计时,自A幢、B幢楼顶分水器处2支水枪有效射程达到10m时止表。采取两种方式加压供水:一种是对空水带逐步稳定加压至出水稳定;另一种是在第一次测试的基础上,卸掉水带内的余水,快速加压到第一次的压力至出水稳定。

        (1)沿建筑外墙垂直铺设水带干线供水:稳定加压用时2′20″,车泵压力1.4MPa,2支水枪有效射程达到10mH2O;快速加压至相同压力、相同有效射程用时30″。

        (2)沿建筑内楼梯蜿蜒铺设水带干线供水:稳定加压用时1′40″,车泵压力1.6MPa,2支水枪有效射程达到10

        mH2O;快速加压至相同压力、相同有效射程用时1′5″。

        (3)沿建筑楼梯缝隙垂直铺设水带干线供水:稳定加压用时2′4″,车泵压力1.5MPa,2支水枪有效射程达到10

        mH2O;快速加压至相同压力、相同有效射程用时42″。

        4.5

        消防车分别向A幢、B幢高层建筑采用三种水带铺设方式战斗展开、供水所需时间

        因侦察救人攻坚组进入着火楼层和灭火攻坚组利用建筑室内消防栓出水的时间比任何一种铺设水带干线的方式时间都较短,在进行战斗展开测试时,主要以消防车到场,一个战斗攻坚组铺设水带干线至2支水枪出水到达要求的时间。条件是:战斗员整齐佩戴个人防护装备并使用空呼;在以上测试的基础上,车泵快速加压至1.2MPa后,逐步稳定加压至水枪达到有效射程10mH2O。

        (1)沿建筑外墙垂直铺设水带干线供水战斗展开所需时间为9′40″,泵压1.3MPa。

        (2)沿建筑内楼梯蜿蜒铺设水带干线供水战斗展开所需时间为5′46″,泵压1.6MPa。

        (3)沿建筑内楼梯缝隙垂直铺设水带干线供水战斗展开所需时间为7′21″,泵压1.5MPa。

        5

        测试结果评估

        高层建筑火场供水应坚持“以固为主、固移结合”的原则。但当消防泵、水泵接合器等固定消防设施不能正常使用或不能满足灭火用水需求时,根据以上三种水带展开形式和建筑结构的自身特点,可采用一种或多种方式进行灭火战斗展开以保证高层建筑火场正常供水。

        5.1

        当建筑外墙为玻璃幕墙、疏散楼梯是剪刀形式的防烟楼梯间时,可采用沿建筑内防烟楼梯蜿蜒铺设水带干线。如果铺设作业分段合理,铺设时间快,技术操作要求低,只需将水带铺设在梯步中间,用五十铃水罐消防车单车供水加压,即可供水至120m左右高度。

        5.2

        当建筑外墙为玻璃幕墙、疏散楼梯是普通防烟楼梯时,可采用沿建筑内防烟楼梯缝隙垂直铺设水带干线。如果铺设作业分段合理,绕过避难层方法得当,人员分工合理,铺设时间较快,技术操作要求简单,只需将每处水带接口固定在楼梯扶护栏上,用五十铃水罐消防车单车供水加压,即可供水至160m左右高度;用一七式泡沫消防车供泡沫,可供至200m以上的高度。

        5.3

        当建筑外墙为非玻璃幕墙,可采用沿建筑外墙垂直铺设水带干线。由于建筑外墙布置的外露圈梁较多、阳台敞开、裙楼设置各异,影响水带下降速度,对水带下降的技术要求比较高,水带干线铺设好后,寻找固定点的时间较长,建议沿建筑外墙垂直铺设水带供水时下部必须使用耐高压水带,尤其是消防车水泵出口至垂直铺设的第一条干线应选用质量较好的水带;干线各连接部位必须捆绑结实,进入楼内的拐角处要用质地柔软的物品衬垫,牢固可靠,防止磨损或因重力作用而拉断固定物,导致供水中断;楼外沿地面铺设的水带,尤其是处在玻璃幕墙下部时,最好用竹片(篱)、木板等物品遮盖,以防高处玻璃爆裂碎片掉落刺破水带,造成供水中断,因此,要做好现场警戒,防止高压水带爆裂,高压泄压等因素发生人员伤亡。水带铺设结束后,可边加压供水边固定水带,比较节省时间,此方法铺设时间较快、出水时间快,用五十铃水罐消防车单车加压供水,可供到160m左右高度、用一七式泡沫消防车供泡沫,可供至200m以上的高度。

        5.4

        如果火场用水需求较大,根据建筑形式的要求,可同时采用不同的水带铺设方式铺设多条供水干线,也便于区分每条干线的后方加压供水消防车和前方的水枪阵地。

        5.5

        利用两种垂直铺设水带的干线,采用逐步稳定加压的方式加压供水,将水送到100m高处的用时比沿建筑内楼梯蜿蜒铺设的水带干线加压供水的时间长,是为了防止水锤作用,打爆水带,因此驾驶员加压速度较缓。建议高层建筑供水应在地面设置停泵时泄压用的二道分水器,以防止水锤作用损坏消防车泵。

        5.6

        过去的传统理论认为:三楼以上必须垂直铺设供水干线,以减少水带数量带来的水头损失。这个理论在一定时期有其合理性,当时水带耐压0.8

        MPa,车泵工作压力1MPa,以及供水接头附件等耐压性的制约,唯有减少水带损失,才能增加供水高度。时至今日,消防车辆装备性能已得到数倍改善,一是主战消防车的发动机性能和泵浦性能有了大幅度的提升,其泵浦型号、额定压力、额定流量早已今非昔比。二是水带及附件得到了加强和改善,例如新研制的各类出水口紧固装置、水带连接紧固装置等能够大大提升接口部位的耐压性,并已配备到一线部队。况且,现在向高层建筑供水方法有单车单干线供水、单车双干线供水、多车串联单干线供水、消防车与手抬机动泵串联供水、耦合供水等。因此,高层建筑火灾火场供水铺带方式,应根据火场的具体情况施行。

        5.7

        参与测试的官兵从场地环境到水带铺设方式都是在不知情的情况下开展。如果平时大力开展对超高层建筑的情况熟悉,加强沿建筑外墙垂直铺设水带、沿建筑内楼梯蜿蜒铺设水带、沿建筑内楼梯缝隙垂直铺设水带、高空抛绳、水带提升、水带固定、使用墙角保护器铺设水带等技术性训练;针对性地开展以一个攻坚小组为基础的高层建筑水带干线铺设操法训练,还可以大大缩短战斗展开时间,进一步提高战斗员在扑救高层建筑火灾时的水带干线铺设技术,拓宽高层建筑火灾扑救中的铺设水带干线的选择方式,增强攻坚小组的登高灭火救援能力。

     